 楼主| 发表于 2021-7-16 16:20:00 | 显示全部楼层 IP归属地: 中国重庆
 楼主| 发表于 2021-7-18 22:51:49 | 显示全部楼层 IP归属地: 中国重庆
本帖最后由 干脆面 于 2021-7-26 10:03 编辑

盥洗室淋浴室无法降标高
值班厕所是高的
急救室5个洞
打饭间窗宽,窗编号
标注防护栏杆(通高)?304不锈钢
2F弱电间尾数调整为00
1F右侧轴网可剪切新做。或全部新做
楼梯底图。门上有一段墙体

剖面建议增加:此区域为非本图表达部位。6层平面加剖切、加指北针
平面图中楼电梯、卫生间名按照大样来写,用A-文字图层

盥洗座位只画横
六层平面图LT1不要写上








 楼主| 发表于 2021-7-29 10:16:08 | 显示全部楼层 IP归属地: 中国重庆
不得降低原设计墙体的燃烧性能和耐火极限,并不得增加原设计墙体自重。
 楼主| 发表于 2021-8-2 17:22:16 | 显示全部楼层 IP归属地: 中国重庆
本帖最后由 干脆面 于 2021-8-2 18:59 编辑

5:立面图此处有误;以JD-04铝单板立面高度为600为准,铝单板底标高为45.200。
6:立面图此处仅表达到土建高度;JD-05铝单板顶比土建顶高100,铝单板底标高为45.200。
7:立面图此处仅表达到土建高度;JD-06铝单板顶比土建顶高100,铝单板底标高为21.100。
8:3-14轴立面图此处仅表达到土建高度;JD-07铝单板顶比土建顶高50,铝单板底标高为13.200。B-M轴立面图上索引JD-07处为笔误,该处应索引JD-08。B-M轴立面图上索引JD-08处为笔误,该处应索引JD-09。
9:立面图此处仅表达到土建高度;JD-08铝单板顶比土建顶高50(墙身大样图已正确表达,请认真读图),铝单板底标高为17.200。
10:立面图此处仅表达到土建高度;JD-10铝单板顶比土建顶高50,板底比土建底低50。
11:3-14轴立面图中,连廊处索引JD-11正确,非连廊处索引JD-11有误,应更正为索引JD-12;JD-12铝单板顶比土建顶高50,板底比土建底低50。
12:在各立面图索引JD-05正下方标高41.700处增加索引JD-13;JD-13铝单板与土建标高的关系同JD-12。

 楼主| 发表于 2021-8-3 12:03:23 | 显示全部楼层 IP归属地: 中国重庆
此门为疏散门
不移齐平墙,指向性更明显
 楼主| 发表于 2021-8-3 12:58:48 | 显示全部楼层 IP归属地: 中国重庆
本帖最后由 干脆面 于 2021-8-3 13:52 编辑

5.5.15  公共建筑内房间的疏散门数量应经计算确定且不应少于2个。符合下列条件之一的房间可设置1个疏散门:位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的房间,对于医疗建筑、教学建筑,建筑面积不大于75m2

1.输液大厅及其护士站,与安全通道合为一体,违反消防规范。
2.新增配药室左侧应留出疏散通道。
3.住院部楼下,中间那病房的门疏散距离超出规范,应移动。
4.住院部楼下,西南侧病房的门疏散距离超出规范,应移动;窗应设甲级防火窗。

6.2.2医疗建筑内的手术室或手术部、产房、重症监护室、贵重精密医疗装备用房、储藏间、实验室、胶片室等,附设在建筑内的托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所、老年人照料设施,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他场所或部位分隔,墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。

1.抢救室旁宜有护士站
2.多数病房无自然采光
3.EICU房间异形,不好使用
 楼主| 发表于 2021-8-10 14:50:57 | 显示全部楼层 IP归属地: 中国重庆
开州区新博物馆
“大型博物馆”;建筑面积在2.5万平方米
汉丰湖景区游客接待中心(含办公楼)
5A级景区;建筑面积在0.6万平方米

 楼主| 发表于 2021-8-12 16:48:21 | 显示全部楼层 IP归属地: 中国重庆
本帖最后由 干脆面 于 2021-8-12 17:51 编辑

http://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/11710/4302630.shtml
铝合金门窗图集02j603-1
 楼主| 发表于 2021-8-17 12:40:44 | 显示全部楼层 IP归属地: 中国重庆
本帖最后由 干脆面 于 2021-8-17 16:14 编辑

4.5mm厚A级不燃硅纤医疗板用于墙面(手术室1.2mm电解钢板、净化50mm彩钢板)和顶棚?地面不会吧(2mm同质透心PVC)

能否挂得住无影灯
ZS07-14:是否需要龙骨、各房间龙骨还有个调解净高的作用
ZS06:具体材料做发表(装饰材料一览表)

1.A级不燃硅纤医疗板主要是用于墙面?还是墙面与顶棚都用?
2.把它放到图纸写成“硅纤医疗板”还是“医疗无菌板”?
3.原净化设计的手术室墙面及顶棚均为1.2mm电解钢板、其他净化区域墙面及顶棚均为50mm彩钢板;若这次所有区域替换为4.5mm厚A硅纤医疗板,是两种区域不分层级吗?
4.原设计地面均为2mm同质透心PVC,与我们的医疗板搭配有无矛盾?
5.医疗板若用于顶棚是否能挂应该有的器具,如无影灯等。
6.若要用医疗板替换原设计的1.2mm电解钢板和50mm彩钢板,《附图》内的内容都需要更改,请做相应更改

 楼主| 发表于 2021-8-24 23:31:31 | 显示全部楼层 IP归属地: 中国重庆
本帖最后由 干脆面 于 2021-8-24 23:58 编辑

1萨米尔・汉达诺维奇(斯洛文尼亚)
37米兰・什克里尼亚尔(斯洛伐克)6斯特凡・德弗赖(荷兰)95亚历桑德罗・巴斯托尼(意大利)
36马泰奥・达米安(意大利)23尼科洛・巴雷拉(意大利)77马塞洛・布罗佐维奇(克罗地亚)20CALHANOGLU  HAKAN(土耳其)14伊万・佩里西奇(克罗地亚)
9埃丁・哲科(波黑)12斯特凡诺・森西(意大利)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|Archiver|联系我们

Copyright © 2013 cq69.com, All Rights Reservde. CQ69.COM 版权所有  Powered by Discuz!

电子邮箱:Service@cq69.com 电话:023-86688385

GMT+8, 2024-11-22 03:05 , Processed in 0.079258 second(s), 24 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表