本帖最后由 干脆面 于 2021-9-14 21:37 编辑

为了确实落实治理工作,按照《地下工程渗漏治理技术规程》(JGJ/T 212-2010),结合工程所在周围的环境、渗漏水水源及变化规律、渗漏水发生的部位、渗漏水的现状及影响范围,对原有地下工程渗漏情况进行现场调查。现场调查结果为共有三种形式的渗漏现象:A.无明显裂缝的大面积渗漏,B.孔洞渗漏,C.管道根部渗漏;渗漏部位无施工缝、无变形缝。
根据现场调查确定的渗漏部位、渗漏现象,本工程渗漏治理技术措施如下:
针对无明显裂缝的大面积渗漏及管道根部渗漏采取钻孔注浆、快速封堵、设置刚性防水层;
针对孔洞渗漏采取埋管(嘴)注浆、快速封堵、设置刚性防水层。

1a.钻孔注浆: 注浆孔垂直深度为混凝土结构厚度的1/3~1/2,孔间距300~500mm,孔径不大于20mm,斜孔倾角θ宜为45°~60°。按照行业标准《水泥基灌浆材料》(JC/T986-2018),采用产品“水泥基灌浆材料 Ⅲ A60 JC/T986-2018”,要求粒径(4.75mm方孔筛筛余)≤2.0%,其他物理性能与试验方法应满足《水泥基灌浆材料》(JC/T986-2018)。
1b.埋管(嘴)注浆: 由于本工程实查孔洞直径大于50mm,采用埋管(嘴)注浆止水。注浆管(嘴)应使用硬质金属管或塑料管,并宜配置阀门,管径应符合引水卸压及注浆设备的要求。按照行业标准《水泥-水玻璃灌浆材料》(JC/T2536-2019),采用产品“JC/T2536-2019 CS P”,其物理性能与试验方法应满足《水泥-水玻璃灌浆材料》(JC/T2536-2019)。注浆管(嘴)应埋置牢固并做好引水泄压处理; 待浆液固化并经检查无明水后,处理注浆嘴、封孔并清理基层。
2.快速封堵:按照行业规范《无机防水堵漏材料》(GB23440-2009)采用产品型号“FD-Ⅱ GB23440-2009”的速凝型无机防水堵漏材料。其他物理性能与试验方法应满足《无机防水堵漏材料》(GB23440-2009)第5章、第6章要求。
3.设置刚性防水层:采用1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料,两遍成型。要求各项性能指标与试验项目满足行业规范《水泥基渗透结晶型防水材料》(GB18445-2012)第6.1条要求。
本次地下工程渗漏治理需采取强制通风措施,并应避免结露。堵漏前,必须先引水泄压,以减少渗漏部位及周边部位的渗水压力。
施工全过程应符合《地下工程渗漏治理技术规程》(JGJ/T 212-2010)的规定。
施工时若发现渗漏部位及渗漏现象有与前期现场调查结论不符的,应及时通知设计单位修改渗漏治理技术措施。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
为了确实落实治理工作,按照《地下工程渗漏治理技术规程》(JGJ/T 212-2010),结合工程所在周围的环境、渗漏水水源及变化规律、渗漏水发生的部位、渗漏水的现状及影响范围,对原有地下工程渗漏情况进行现场调查。现场调查结果为变形缝渗漏:变形缝内原有止水带被破坏,水流直接穿过止水带而发生渗漏。
根据现场调查确定的渗漏部位、渗漏现象,本工程渗漏治理技术措施如下:

针对变形缝渗漏采取钻孔注浆(必选)、安装止水带(必选)、嵌填密封(可选);
变形缝渗漏治理过程中,首要任务是止水,只有将渗漏水临时或永久止住,才能进行后续无水状态下的综合治理。
1.钻孔注浆: 由于变形缝内中埋式橡胶止水带防水失效,采取绕过中埋式止水带翼缘钻斜孔至变形缝中注浆堵漏的方式,孔间距300~500mm,孔径不大于20mm,斜孔倾角θ宜为45°。按照行业标准《水泥基灌浆材料》(JC/T986-2018),采用产品水泥基灌浆材料 Ⅲ A60JC/T986-2018”,要求粒径(4.75mm方孔筛筛余)≤2.0%,其他物理性能与试验方法应满足《水泥基灌浆材料》(JC/T986-2018)。
2.安装止水带:变形缝止水后在其背水面设置变形密封止水系统(由内置式密封止水带及配套胶黏剂组成),内置式密封止水带采用氯磺化聚乙烯树脂高分子片材,配套胶黏剂需采用环氧树脂类材料。施工过程中应采取措施防止在胶黏剂固化前粘结强度不足时密封止水带的移位。
3.嵌填密封:可采用遇水膨胀止水条(胶)、合成高分子密封材料。
本次地下工程渗漏治理需采取强制通风措施,并应避免结露。堵漏前,必须先引水泄压,以减少渗漏部位及周边部位的渗水压力。
施工全过程应符合《地下工程渗漏治理技术规程》(JGJ/T 212-2010)的规定。

 楼主| 发表于 2021-9-1 16:17:49 | 显示全部楼层 IP归属地: 中国重庆
https://wenku.baidu.com/view/a91 ... 75f46527d3a7b0.html
重庆市房屋建筑和市政基础设施工程重大设计变更分类表
 楼主| 发表于 2021-9-15 14:26:32 | 显示全部楼层 IP归属地: 中国重庆
https://zhuanlan.zhihu.com/p/401059773
监狱建筑火灾危险性及消防安全对策 - 知乎
 楼主| 发表于 2021-10-13 19:04:42 | 显示全部楼层 IP归属地: 中国重庆
本帖最后由 干脆面 于 2021-10-13 21:45 编辑

http://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/73136/1611943.shtml4.1.3、5.2.4、5.3.2、5.5.2、5.5.6、5.5.9、5.7.1(1)、5.8.4、7.1.3、7.1.4
4.1.3  新建传染病医院选址,以及现有传染病医院改建和扩建及传染病区建设时,医疗用建筑物与院外周边建筑应设置大于或等于20m绿化隔离卫生间距。
5.2.4  门诊部应按肠道、肝炎、呼吸道门诊等不同传染病种分设不同门诊区域,并应分科设置候诊室、诊室。
5.3.2  急诊部入口处应设置筛查区(间),并应在急诊部入口毗邻处设置隔离观察病区或隔离病室。5.5.2  住院部平面布置应划分污染区、半污染区与清洁区,并应划分洁污人流、物流通道。
5.5.6  不同类传染病病人应分别安排在不同病区。
5.5.9  呼吸道传染病病区,在医务人员走廊与病房之间应设置缓冲前室,并应设置非手动式或自动感应龙头洗手池,过道墙上应设置双门密闭式传递窗。
5.7.1  洗衣房应按衣服、被单的洗涤、消毒、烘干、折叠加工流程布置,污染的衣服、被单接受口与清洁的衣服、被单发送口应分开设置
7.1.3  传染病医院或传染病区应设置机械通风系统。
7.1.4  医院内清洁区、半污染区、污染区的机械送、排风系统应按区域独立设置。



http://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/87642/2702898.shtml
传染病医院建设标准
》(
建标173-2016

第九条 传染病医院的日门诊量与编制床位数的比例一般为0.5:1,也可按本地区相同规模医院前三年日门(急)诊量统计的平均数确定。
第十条 传染病医院的建设规模分为250床以下、250床~399床和400床及以上。
第二十条 传染病医院的选址应符合下列规定:
    一、不宜设置在人口密集区域。
    五、不应临近易燃、易爆及有害气体生产、贮存场所,不应临近水源地。
    六、不应临近食品和饲料生产、加工、贮存,家禽、家畜饲养、产品加工等企业。
    七、不应临近幼儿园、学校等人员密集的公共设施或场所。
第二十三条 传染病医院应设置足够的急救车及小型汽车停车位。停车场内应按院外院内车辆分区布置停车位。传染病医院宜设置专门的汽车冲洗消毒站。
第二十四条 传染病医院单独新建时,建筑密度不宜超过35%,建设用地容积率宜为1~2。
第二十五条 新建传染病医院绿地率不宜低于35%。改建、扩建传染病医院绿地率不官低干30%。
第三十三条 急诊部、门诊部、医技科室、住院部等用房室内装修应符合下列规定:
    一、顶棚便于清扫、防积尘,照明应采用防眩光吸顶灯。
    二、内墙墙面选用耐擦洗、难积污、易清洗、耐腐蚀的材料,墙体构造应牢固。
    三、患者使用房间及通行的楼地面应采用防滑材料铺装。
    四、负压隔离病房墙面、地面及天棚以及门窗应选择无缝隙、气密性好的产品材料。
    五、卫生洁具、洗涤池等建筑配件应选用耐腐蚀、难沾污、易清洁的产品。
第三十七条 传染病医院宜采用双重电源供电。院内部各种用电负荷应根据其负荷级别采用相应的供配电方式。
第三十九条 传染病医院应设置机械通风系统,根据用房需求确定换气次数、设置空调和通风设施,并保证各区域空气有序压力梯度。
第四十一条 传染病医院的病房护理单元应设置视频监控系统,当兼作探视系统时,宜具有探视预约审批、身份核实、探视时长控制等功能,并可实现探视者与病人的语音和视频双向互动。
第四十三条 传染病医院应设置医用气体供应系统。医用气体废气、废液应处理达标后方可排放。
第四十四条 传染病医院应建设医院污水、固体污物的处理设施,医院污水的排放和医疗废物与生活垃圾的分类、收集、存放与处置应按现行国家标准《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466、《医疗废物管理条例》等国家有关法律、法规和标准执行。


 楼主| 发表于 2021-10-19 16:03:17 | 显示全部楼层 IP归属地: 中国重庆
医院隔离技术规范WS/T 311-2009
https://wenku.baidu.com/view/d9e ... eef8c75ebf9510.html
 楼主| 发表于 2021-11-5 14:23:09 | 显示全部楼层 IP归属地: 中国重庆
本帖最后由 干脆面 于 2021-11-5 14:51 编辑

1既然建造房屋的目的是为了人的活动,当然应该在建筑设计中,把功能问题放在首位。
1所谓成功者,就是那些能从事自己喜爱的工作的那些人。


2建筑师的设计如果不符合业主的需求,是永远无法实现的。

2作为一名建筑师来说,只有把自己个人的志趣与社会的需求完美结合起来,而摆脱那种个人主义的创作态度,才能真正为社会作出贡献。

3我国的防火规范是由公安部负责编制的。由于全国各地消防设施和能力的水平差距很大,所以在执行规范时,尺度是由当地消防部门掌握的。也大概是这个原因,规范中的用语,往往含混不清,有所“弹性”。正是这种“弹性”,造成了设计者的困惑。


3书本和有实践经验的人都是你的老师,任何学习都是接受“传承”,因此自学就更需要审慎地去寻找教材和寻找能帮助你完成自学目标的人。

3建筑建造时期的各种相关的政策、法令、基建程序以及各类技术规范,因为这些问题似乎与建筑创作无关,但实际上对建筑的影响也很大。


4既然建筑师不能完全靠天分,那么当然只有靠勤奋了。勤奋是建筑师成才的必由之路。但是勤奋也要得法。如果他不懂得建筑实践是学习建筑设计的必由之路,那么他的勤奋就找不到支点。没有着力点,也就无法勤奋,或者说勤奋得不得法,没有效率。因为不见成果,勤奋就不能坚持,最终自暴自弃,这是我见到的许多人最后的结果。


4在崇尚科学地运用材料,运用结构的前提下,去发挥个人的创造力。

4在进行建筑设计时,结构的合理性与经济性是非常重要的,这一点毋庸置疑

6建筑艺术表现得美不美,或者是否符合民族风格,并不取决于毫无用处的装饰,而在于艺术布局。


6如果以为建筑艺术仅仅是建筑“美观”的问题,把建筑分离成技术与艺术两个部分,那么实现真正的建筑美是不可能的。

6论建筑的美,浅而易见,当然是其轮廓、色彩、材质……但建筑既是主要解决生活上的各种实际问题,又是用材料构建出来的物体,所以无论美的精神多缥缈难以捉摸,建筑上的美,是不能脱离合理的、有机能的、有作用的结构而独立。能呈现平稳、舒适、自然的外像,能诚实地袒露内部有机的结构、各部的功用及全部的组织,不事掩饰,不矫揉造作,能自然地发挥其所用材料的特性,只设雕饰于必需的结构部分,以求和悦的轮廓,更协调的色彩,不勉强建构出多余的装饰物来增加华丽,不滥用曲线色彩来求媚俗,这些便是‘建筑美’所包含的条件

0中国人从来就没有发现建筑单体的形式会与功能发生关系,因为他们根本不需要改变建筑的形式就可以适应那本来就不复杂的农耕生活。而几千年来,占主流地位的木结构技术的停滞不前,以及没有对建造科学研究的推动力,使得中国人根本不可能发现中国传统木构中的不合理部分,更不可能去改进它,从而也就无法发现合理的建筑形式与建筑技术之间会存在着某种依存关系。
0功能和技术成了建筑创新的两个支点。他们要回归建筑的本源,完全抛弃了传统建筑样式的立面设计。

0建筑的形式要真实地反映甚至表现其内容。这个“内容”既包括建筑的功能,也包括支撑建筑的技术、建筑材料与结构,甚至建造方法等。

0现代主义的建筑设计有两个基本的原则是必须遵循的:第一是形式要追随功能。第二是形式要忠实于建筑材料的特性,忠实于建造方式,忠实于建筑结构和技术。

0生物的形态总是与其内在的结构相适应,而且为其生存服务。正是在这个理论的启迪下,“形式追随功能”作为一种哲学,影响了整整几代建筑师。

0不从功能和技术出发的种种形式主义的设计已经泛滥,以为建筑艺术就是“眼睛一亮”,已成为灾难。

0用最少的材料去覆盖最大的空间或者取得最大的承载力的建筑形式,才是完美的,才可能升华为至高无上的建筑艺术,才能永载史册。结构的合理性意味着“坚固”和“经济”,这是人类建设活动的又一个奋斗目标。

0在建筑丰富多彩的背后,同样有一个规律存在,这就是建造技术本身的自然规律。

0既然建筑之美与“构造、结构之美”紧密关联,那么我就一直主张,建筑师必须精通结构原理和建筑构造。


0密斯说,一旦技术达到了完美,就升华为艺术。

---------------20世纪现代派大师的作品,许多都是建筑艺术与工程技术优秀结合的范例。当然,有的大师偏重于用新材料表现新结构,有的偏重于表现新材料的新工艺和新构造,有的则是运用新材料、新结构去重点表达他所创造的新空间。

0建筑造型与结构传力完全一致是他们的信仰

0形象问题是有其物质基础的,有其功能作背景的,“皮之不存,毛将焉附”

--------------要研究建筑的功能问题,人们生活的行为模式,不同阶层人的不同生活方式。要研究建房的技术问题,节约投资的问题,要技术不断创新,提高建房的质量。

0他们甚至没有弄明白人类从事基本建设活动的目的和任务,他们也还不懂得什么是建筑之美

0这种“新思维”的特征就是,不从功能和技术经济的层面去分析、研究与设计建筑,而把建筑仅仅看成是一个造型的或者是空间的艺术品。

-----------对于基础课,我所下的工夫远远大于专业课。基础好了,专业课很容易读。学专业课一定要实践,其方法,与学基础课是有所不同的。同一门课程,我喜欢多读几个版本,一是为了重复记忆,加深理解,二是因为每本书都有自己的独到之处。至于手册之类的工具书,翻翻即可,重在使用。

-----------建筑师这个职业,那么就不能浮躁,要沉下心,稳住神,定好长远计划,慢慢来,因为任何一个人都不可能在短期内完成这种修炼。二十多年前我曾对一位清华建筑系的毕业生谈过这个道理,前几年他工作已有所成时,非常感谢我当时对他说的一句话:“人生如长跑。”近年来,社会的风气普遍浮躁,这实在是非常不利于建筑师健康成长的。

-----------走上建筑师这条路,就要准备勤奋一生,活到老学到老。 建筑师的这种素质既有社会学的、工程学的还要有文化和艺术类的,既需要有高瞻远瞩的眼光又要有脚踏实地解决具体技术细节的能力。他不仅是某一个专业的专家同时还必须成为工作团队的领袖。他不仅应该有学者的风范,工程师的严谨,艺术家的想象力,还应该有外交家的沟通能力和政治家的组织能力。他的职业要求他要与社会上各种类型的人物打交道,上到官员、富豪,下至平民百姓,直到农民工。

0对于建筑来说,功能和技术,建筑物的质量,这些都属于“内秀”的范围,至于是否漂亮,是否博得“眼睛一亮”,那就是“外观”的问题了。所以评价建筑,也可以用一个简单的方法,先评价其“使用质量”,再评价其“造型质量”,双优者才有可能是一个不错的设计。如果建筑仅仅是漂亮,而不好使用,那也只能是绣花的枕头,一肚子草包了。

0雕饰必是设施于结构部分才有价值

0幼稚充满在设计之中,造价不菲,而且使用不便。



 楼主| 发表于 2021-11-25 17:33:03 | 显示全部楼层 IP归属地: 中国重庆
本帖最后由 干脆面 于 2021-11-25 18:24 编辑

1、砖施图中±0.000以上室内填充坪所用材料与建施图中标明材料不同,施工时按建施还是按砖施。
回复:。
23A号楼基础平面布置图纸质图与电子图不符,纸质图多两根桩(ZH-1
3GS-07附注4h=150mm厚板钢筋不伸入柱成坪内,砖合建筑地坪大样施工,此处指的大样图在施工图(建设)何处?DL1顶面标高是否可以平室内地面顶标高?一层室内地面(给板)板底是否做垫层,防潮层?若做按何标号厚度?
4、地下室-4.800m标高处地面    按何图施工?
回复:PVC地胶,参一层走道。
5GS-09A-BA-CA-1~1/A-2范围内的   体是给坪?DQ2在图中何处?
6GS-08,地坪高差处挡墙大样未的挡墙基础砼标号挡墙砼标号?
7LT1±0.000A-BA-2~1/A-2标注砖砌     范围内需先按地墙施工后再做砖踏步?
8GS-08基础设计说明=1,挡墙标号C30GS-09砖墙层楼面楼层标高砼强度表中标注为C35,按什么执行?
9gs-09图表中XZ,柱用于何处?
10GS-123A号楼一层梁平面配筋图中,KL3(2)200×400a-2~1/A-2轴段标注为梁底平板底,该梁按反提梁处理?
11GS-09梁四周的实心区附加钢筋图中未标注实心区长度范围?在说明4中,柱周边实心区域设置Φ8@300×300拉砖钢筋是在实施了附加钢筋Φ12@200的基础上再增加?
12、冷媒井无预留孔大样尺寸,定位尺寸?
13、一层地面h=150厚给地标砼标号是多少?是否抗渗?
14GS-12KL9SA)在A-2轴外挑出长度?
15GS-19A-A~A-D轴向板底钢筋是否替换?
16GS-20WKL3(5)A-C~A-D轴段梁轴线是否可以往A-3轴方向平移至标边布置。
17GS-23LT2是否要求按滑动支府设施?
18、施工图中标注的Φ6.5Φ8是否可以用Φ6Φ8代替?
19JS-01设计总说明:三、3.1,层面为砖墙标高,其余为建筑标高即为砖墙标高,施工时砖墙标高是否留出装修高度?
回复:按结构标高,不留。
20JS-01S.1.18管道井检修门为丙级防火门,门底均应距地100mm,并做100mm高(或同踢脚高度)同样宽的C20砼门槛,与5.6.18管道井检修门与外侧墙面取平,并应高出地面400mm。按哪条施工?
回复:按100高。
21JS-09:冷媒井出屋面顶盖盖板无具体规格尺寸?无出屋面梯处的具体做法。
回复:100厚钢筋混凝土板,水平尺寸、坡度偏向详建施;建施上有砖砌踏步。
22JS-09:说明14砼两棚参见的南18JS16-4-1,图中无两棚定位位置。
回复:雨棚及其尺寸在JS-10
23JN-001:屋面保温隔热  造图中隔离层,详材料及装修一览表是指图中何处?
回复:室内装修表,具体索引05J909<<工程做法>>图集。
24、请明确屋面材料找坡中的具体材料。
回复:最薄处30厚轻集料混凝土找坡层。
 楼主| 发表于 2021-11-26 10:12:00 | 显示全部楼层 IP归属地: 中国重庆
作为新院区的传染病大楼,首先就要论证其合建的必要性,然后才是不同相邻地块的选择
只负责选址论证,报告编得更偏重于项目建议书了
二个层面的意思,一是在项目建议书这个阶段,该成果的框架,内容,深度比较到位了。宏观上论述项目的必要性及可能性也比较充分,综合比较,选址一相对科学。二是几点建议:1、在后续工作中深化空气污染问题的解决方案。2、后续工作中综合人民医院其它科室一起考虑三废的处理,尤其是医用废水,传染病大楼的医用废水更具特殊性。3、整个人民医院要考虑“平战结合”,战时作为综合救治中心后,电力,用水等配套的保障,交通组织的管控等。
 楼主| 发表于 2021-11-26 19:27:16 | 显示全部楼层 IP归属地: 中国重庆
中华人民共和国城乡规划法
第一条 为了加强城乡规划管理,协调城乡空间布局,改善人居环境,促进城乡经济社会全面协调可持续发展,制定本法。
中华人民共和国环境保护法
第一条 为保护和改善生活环境与生态环境,防治污染和其他公害,保障人体健康,促进社会主义现 代业化建设的发展,制定本法。
中华人民共和国传染病防治法
第一条 为了预防、控制和消除传染病的发生与流行,保障人体健康和公共卫生,制定本法。

第二条 国家对传染病防治实行预防为主的方针,防治结合、分类管理、依靠科学、依靠群众。

第五十条 县级以上人民政府应当加强和完善传染病医疗救治服务网络的建设,指定具备传染病救治条件和能力的医疗机构承担传染病救治任务,或者根据传染病救治需要设置传染病医院。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|Archiver|联系我们

Copyright © 2013 cq69.com, All Rights Reservde. CQ69.COM 版权所有  Powered by Discuz!

电子邮箱:Service@cq69.com 电话:023-86688385

GMT+8, 2024-11-21 22:24 , Processed in 0.081694 second(s), 24 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表