G一.初设说明文本部分:1.请完善表1.2内相关内容;2.方案阶段建筑面积最终确定为6132.49平米,请按最新工程概括修改相应说明;3.请提供你专业防火相关章节说明;4.请按本模板格式提供你专业节能绿建相关章节说明。二.初设图纸部分:请结合本次建筑图纸完善初设图
D一.初设说明文本部分:1.方案阶段建筑面积最终确定为6132.49平米,请按最新工程概括修改相应说明;2.请按本模板格式提供你专业节能绿建相关章节说明;3.请提供第13章建筑智能化说明。二.初设图纸部分:请结合本次建筑图纸完善初设图
S一.初设说明文本部分:1.请完善表1.2内相关内容;2.请提供水专业设计说明;3.请提供你专业防火相关章节说明;4.请按本模板格式提供你专业节能绿建相关章节说明。二.初设图纸部分:请结合本次建筑图纸完善初设图
T一.初设说明文本部分:1.请完善表1.2内相关内容;2.方案阶段建筑面积最终确定为6132.49平米,请按最新工程概括修改相应说明。二.初设图纸部分:请结合本次建筑图纸完善初设图
 楼主| 发表于 2021-6-1 18:01:42 | 显示全部楼层 IP归属地: 中国重庆
9.5
9.6
9.7.2
9.8.1
9.10.5
10.3.2
文化宫~车库
 楼主| 发表于 2021-6-3 16:27:48 | 显示全部楼层 IP归属地: 中国重庆
本帖最后由 干脆面 于 2021-6-4 10:59 编辑

9.1.2 分期建设内容和对续建、扩建的设想及相关措施。
本工程为原綦江区精神卫生中心住院楼A区的改建、扩建工程。其中原住院楼一至五层进行内部装修改造及外立面改造,扩建的第六层与原有标准层改造后功能布局完全一致,此外在原住院楼外侧通高设置一部食物电梯、一部污物电梯。本工程不考虑后续再次续建、扩建。
9.2 工程设计依据
9.2.1 暂无重庆市市公安局消防局建筑工程消防设计的审核意见书;
9.2.2 现行的国家和地方有关规范、条例、规定和标准:
  1 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版);
  2 《消防安全标志设计、施工及验收规范》DB50/202-2004;
  3 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017;
  4 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005;
  5 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624—2012;
  6 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013;
  7 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017;
9.2.3 有关部门对本工程批准的规划许可技术条件;
9.2.4 建设单位提供的有关使用要求或生产工艺等资料。


9.4 采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况。
本项目未采用新技术、新材料、新设备和新结构。


9.5 具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题。
本项目为医疗类公共建筑,无特殊火灾危险性的消防设计需要设计审批时解决或确定的问题:原设计在一楼大厅的两个疏散楼梯都通过共有大厅(前室)疏散到室外,与现行的建筑设计防火规范GB-GB 50016-2014(2018年版)5.5.8条不符,有无必要修改为现行建筑设计防火规范内要求的安全出口不少于两个,即在原来的基础上增加一个直通室外的安全出口。

9.6 总平面消防
9.6.1 场地所在地的名称及位置:本工程为綦江区精神卫生中心住院楼改扩建项目,位于重庆市綦江区篆塘镇篆南街54号;
9.6.2 场地内原有建筑物、构筑物以及保留、拆除的情况:保留原綦江区精神卫生中心住院楼A区一至五层,拆除屋面女儿墙及屋面以上楼梯间电梯机房等部位以便扩建一层病房;
9.6.3 建筑物、构筑物满足防火间距的情况:本工程为多层医疗类公共建筑,周边无高层建筑,本工程距周边最近的多层建筑(食堂)的距离大于6米,满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)要求;
9.6.4 功能分区、竖向布置方式:本工程为多层医疗类公共建筑,改扩建后共六层,一层为病房楼公共区域,二至六层每层各为一个病房单元。本工程每层为一个防火分区,每个防火分区建筑面积均不超过5000平方米,满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)要求;
9.6.5 人流和车流的组织及出人口:本次改扩建工程未对场地内人流和车流的组织及出人口进行修改;
9.6.6 停车场(库)的布置及停车数量的确定:本次改扩建工程未涉及停车场(库)的布置;
9.6.7 消防车道及高层建筑消防车登高操作场地的布置和设计标高、坡度, 道路主要的设计技术条件(包括道路、回车场及消防车登高操作场地的消防车荷载及设于架空绿地中消防车登高操作场地的覆土技术措施):消防车道能直接通达本次改扩建工程南侧275.950标高处,消防车道最陡处位于本工程东侧原有门卫以东,最大坡度不超过8%;消防车道于本工程病房楼南侧设尽端式回车场,回车场尺寸为12mX12m;
9.6.8 消防扑救面,消防救援窗口,消防水池水泵房,消防控制中心的总图设置情况:消防车道能直接通达本次改扩建工程南侧;病房楼每层2个消防救援窗口,位于每层南侧;消防水池水泵房位于本工程西侧地下一层;消防控制中心位于本工程东侧约5米处;
9.6.9 建设用地周围的环境情况:本工程周边无生产、储存、经营易燃易爆化学危险品等重要场所。
9.7 建筑消防

9.7.1 建筑面积、建筑层数、层高和总高度:本工程为綦江区精神卫生中心住院楼改扩建项目,改扩建后建筑总面积为6132.49㎡,其中改建部分建筑面积4914.36㎡,扩建分建筑面积1218.13㎡;改扩建后建筑层数为6层,其中改建部分建筑层数5层,扩建分建筑层数1层(位于改建部分楼层之上);各层的层高均为3.6m;总高度22.9m;
9.7.2 建筑防火类别、耐火等级及火灾危险等级:本工程的建筑防火类别为多层建筑,耐火等级为二级;
9.7.3 建筑的功能分区、平面布局、立面造型及与周围环境的关系:本工程为多层医疗类公共建筑,一层为病房楼公共区域,二至六层每层各为一个病房单元;住院楼A区依山势而建,与周边环境相融合,本次改扩建外立面能够与其它建筑外观和医院定位相协调;
9.7.4 建筑物使用功能和工艺要求:本工程为医疗类公共建筑,是綦江区精神卫生中心院区内的一幢住院楼;
9.7.5 防火分区的划分:本工程每层为一个防火分区,每个防火分区建筑面积均不超过5000平方米,满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)要求;
9.7.6 建筑的安全疏散、消防电梯以及交通组织、垂直交通设施的布局:防火分区的最大人数和安全疏散宽度、疏散口数量、安全疏散距离、疏散楼梯设置等满足相应规范要求(详见各层平面图);
9.7.7 建筑物构件的构造及燃烧性能、耐火极限,含保温材料防火安全设计。
(1)本工程改建部分防火墙采用200厚烧结页岩空心砖砌体,扩建部分防火墙采用200及250厚加气混凝土砌块,耐火极限均不低于3.0小时。改建部分楼、电梯间隔墙采用200厚烧结页岩空心砖砌体,扩建部分楼、电梯间隔墙采用200厚加气混凝土砌块,耐火极限均不低于2.0小时。改建部分非承重外墙、疏散走道两侧的隔墙采用200厚烧结页岩空心砖砌体,所有管道井的隔墙采用200/100厚烧结页岩空心砖砌体墙,耐火极限不低于1.0小时;扩建部分非承重外墙采用250厚加气混凝土砌块,疏散走道两侧的隔墙采用200厚加气混凝土砌块,所有管道井的隔墙采用200/100厚加气混凝土砌块墙,耐火极限不低于1.0小时。疏散楼梯的耐火极限不低于2小时。强弱电井、水井每层楼面需留洞处先预留钢筋,待设备管线安装完成后二次浇筑C20混凝土(厚度同相邻楼板厚度)封堵密实。
(2)防火墙两侧门窗洞口水平距离≥2.0m,“U”型“L”建筑转角处水平距离≥4.0m。防火挑檐宽度大于1.0m,防火窗槛墙高度大于1.2m。
(3)封闭楼梯间及前室门设乙级防火门。储油间、发电机房、变配电间、消防水泵房、消防电梯机房、自动灭火系统的设备室、通风、空调机房门采用甲级防火门。管道井检查门采用丙级防火门,需要管理控制的安全出口采用防火型自动报警逃生门锁系统。日常交通频繁的楼梯间采用火灾时能自行关闭的常开式防火门。
(4)建筑二次装修应采用不燃烧或难燃烧材料,并按《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017执行。
(5)初始火灾用灭火器自助灭火,灭火器布置按《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005,在施工图设计时完成。
9.7.8 厂房、仓库、公共建筑消防救援窗口的设置:本工程为多层医疗类公共建筑,每层2个消防救援窗口,位于每层南侧。


 楼主| 发表于 2021-6-6 11:47:40 | 显示全部楼层 IP归属地: 中国重庆
   钟楼上的钟不是活的,有时却洪亮地响起来,那是有一个老人在敲。街心有时响着三弦的声音,那是一个盲人在弹。
湖畔的柳叶本没有思绪,有时却婀娜地舞起来,那是有一阵微风路过。岸边多了一幅暮春的景色,那是一个画家在写生。

 楼主| 发表于 2021-6-9 16:46:31 | 显示全部楼层 IP归属地: 中国重庆
凡未标注墙体均为200mm厚,轴线均居中,或与钢筋混凝土墙柱平齐。
图中未注明定位尺寸的墙均沿轴线居中布置。
位于轴线上的未标注尺寸的墙体均为左右均分。
除特殊说明及标注外,所有轴线居墙中心。
除特殊说明及标注外,图中未注明定位尺寸的墙体均沿轴线居中布置。
 楼主| 发表于 2021-6-10 00:18:09 | 显示全部楼层 IP归属地: 中国重庆
初中新生须提供小学毕业证明(即毕业证或学籍证明)。
(1)就读公办中小学的南岸户籍适龄儿童、少年。家长不需要进行电子信息采集,按照相应中小学招生简章递交资料。
(2)申请就读面向全区有摇号计划学校的南岸户籍学生。6月15日-17日,家长通过关注“书香南岸”微信公众号,进入“户籍摇号”端口,链接“南岸区摇号计划学校新生信息采集系统”,按照系统提示流程,填报志愿学校并完善基本信息。6月18日-19日,区教委将联动区公安分局开展学生户籍信息核对。
(4)申请就读民办学校的适龄儿童、少年。6月15日-19日,家长须登录“重庆市义务教育阶段学校入学报名信息采集系统”(网址: www.cqywjybm.com或关注重庆教育微信公众号),进行网上信息采集。学生若选择就读民办义务教育学校,只能选择一所民办学校报名

3.复审材料及录取
义务教育阶段的公办、民办中小学于6月20日同步开展招生录取工作。民办中小学6月26日完成招生工作,公办学校7月30日前发放《入学通知书》。
(1)就读公办中小学的南岸户籍适龄儿童、少年。由监护人持相关资料,按辖区对口中小学招生简章时间安排到相应中小学审核报名资料。
(2)申请就读面向全区有摇号计划学校的南岸户籍学生。当报名人数少于或等于招生计划时,则直接录取;报名人数超过招生计划时,区教委于6月20日统一组织电脑随机摇号,全程接受监督。经摇号录取的学生领在6月21日18: 00前登录系统进行确认;未确认的,视为自动放弃。未被申报学校录取的南岸户籍学生,由区教委统筹安排,防止学生辍学。
(4) 申请就读民办学校的学生。当报名人数少于或等于招生计划时,则直接录取;报名人数超过招生计划时,区教委于6月20日统一组织电脑随机摇号,全程接受监督。民办义务教育学校电脑随机录取结果产生后,“重庆市义务教育阶段学校入学报名信息采集系统”(网址: www.cqywjybm.com或关注重庆教育微信公众号)将发送手机短信通知学生家长登陆系统查询摇号结果。经摇号录取的学生须在6月21日18: 00前登录系统进行确认;未确认的,视为自动放弃。未被民办学校录取的学生,回到所在公办学校录取体系内,由区教委统筹安排,保证公办学校“兜底”,防止学生辍学。

(二)做好控辍保学工作区教委将充分依托中小学生学籍信息管理系统,发挥学籍信息管理系统的基础性、机制性作用,切实履行义务教育控辍保学法定职责,认真落实联控联保工作机制。各校要通过学籍管理,及时掌握学生流动和辍学情况,主动对接辖区派出所和社区,密切关注辖区户籍适龄儿童、少年报到入学情况,建立入学登记台账,重点关注残疾学生、留守儿童、贫困学生等群体的就学情况,对无法接受义务教育的重度残疾儿童、少年,须按相关规定依法办理和完善缓学、免学手续,务必做到底数清、情况明、数据实。对无故未按时报到入学的或中途无故不到校的学生,特别是初中学段入学新生,要加强家校联系,及时了解情况,切实做好疑似辍学学生劝返复学工作,全面实施中小学双控保学。学生学籍是学生入学的结果,转接学籍或新建学籍是招生入学的后置程序,不是入学和转学的前提条件,任何学校不得以学籍问题为由拒收学生。学生学籍一经确立,不得擅自调取。各校要做好学生转接学籍和新建学籍工作,确保学生籍随人走,人籍一致。学生没有到校报到注册的,学校不得将其学籍注册为正式在校生。
(三)建立工作预警制度区教委将加强对学龄人口变化趋势的预测分析,学校对片区出现常住人口中适龄儿童逐年增加、学位供给紧张的情况,及时向区教委报告,经许可后才能以适当的渠道和方式向社会发布预警提示,合理引导家长预期。各校要做好招生入学相关的安全稳定工作,积极协调属地街镇、公安、应急等部门成立应急小组,建立会商协调机制。要完善方案、制定预案,注重與情搜集,加强招生研判,做好民意预判,对苗头性、倾向性问题和各种突发情况,按照预案妥善处理。
六、强化保障
(一)加强组织领导。成立南岸区中小学招生工作领导小组,区委教育工作领导小组组长任组长,区政府分管安全、教育区领导为副组长,区政府办公室、区委宣传部、区委网信办、区教委、区司法局(公证处)、区信访办、区公安分局为成员单位,下设领导小组办公室在区教委,区教委主要领导任办公室主任。联防联控,统筹抓好中小学招生工作和风险防控工作,通过风险研判、定期通报、联合整治、重点督查、应急处置、宣传教育等系列工作,全力保障中小学招生入学工作顺利实施。各校校长是招生工作第一责任人,学校要加强内部管理,结合实际制定学校招生工作方案,做好对社会和学生家长的宣传解释工作,维护良好招生秩序,确保社会稳定。
(二)严肃招生纪律。各校要规范招生,严格执行教育部关设立任何名义的重点班、快慢班;严禁出现人籍分离、空挂学籍、学籍造假等现象,不得为违规跨区域招收的学生和违规转学学生办理学籍转接。
(三)强化监督检查。义务教育阶段民办学校以及“公参民”规范整治学校的招生办法、招生简章、对外宣传等材料必须报区教委审核、确认和备案后方可对外发布,严禁虚假宣传、欺骗学生和家长。学籍系统将严格按照招生计划注册学籍,严禁超计划招生。对违规招生、超计划招生的民办学校,将追究学校及相关人员责任。要畅通举报和申诉受理渠道,自觉主动接受社会监督,确保招生工作稳定、有序、顺利开展。
 楼主| 发表于 2021-6-21 10:39:14 | 显示全部楼层 IP归属地: 中国重庆
本帖最后由 干脆面 于 2021-6-24 17:48 编辑

《住宅建筑规范》(GB 50368-2005)7.3.1 住宅的屋面、外墙、外窗应能防止雨水和冰雪融化水侵入室内。【本条文为强制性条文,必须严格执行。】
《住宅设计规范》(国家标准,编号为GB 50096-2011)7.4.1 住宅的屋面、地面、外墙、外窗应采取防止雨水和冰雪融化水侵入室内的措施。【本条文为强制性条文,必须严格执行。】