11.4 当砌体填充墙的墙长大于5米时,墙顶与梁(板)应有钢筋拉结;墙长大于4米或层高的2倍时,应在墙长的中部设置钢筋混凝土构造柱,其间距不大于4米。墙高超过4米时,墙体半高处(或门洞上皮)设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平联系梁。水平联系梁断面为墙厚x200,主筋为上下各2„12,箍筋‚6.5@200,且水平联系梁钢筋锚入混凝土柱或墙中的长度应≥35d。
11.9 ‘‘填充墙门窗过梁:(1)所有门窗洞口的顶标高不在梁底标高时,均应设置钢筋混凝土过梁,不得采用钢筋砖过梁或直接在门框上砌砖。平面位置及标高见建筑图。(2)所有门窗过梁均不考虑承受楼面荷载。 (3)内隔墙门窗洞口过梁选用国标03G322-1钢筋混凝土过梁图集中相同净距、相同宽度、荷载级别为1级的过梁。
11.10 ‘‘过梁、构造柱、压顶梁、洞口钢筋混凝土边框的混凝土强度等级C20,结施图中已注明者除外。
|
|