五层及五层以上房屋的墙,以及受振动或层高大于6m的墙、柱所用材料的最低强度等级,应符合下列要求:
  1 砖采用MU10;
  2 砌块采用MU7.5;
  3 石材采用MU30;
  4 砂浆采用M5。
发表于 2014-6-27 13:54:53 | 显示全部楼层 IP归属地: 中国内蒙古呼伦贝尔

好活动   一定 要顶起来
 楼主| 发表于 2021-3-9 16:47:11 | 显示全部楼层 IP归属地: 中国重庆
本帖最后由 干脆面 于 2021-3-9 17:59 编辑

1.本工程为医疗建筑,产生的污物及污水如何处理?
回复:在《方案设计说明书》第九章第三条增加:本次改扩建工程内,住院病区每层设计污物暂存间并靠近污梯,污物由污梯运送下楼。本院院区内原有废水处理池,每日处理的医疗废水设计值为230m3/d,废水处理池不在本次改扩建工程内。
2.论述本次改扩建是否符合可行性研究报告及控制性规划
回复:
3.提供取得的各级相关政府部门意见
回复:在《设计依据》篇章内增加《重庆市綦江区人民政府领导批示抄告单(2020-722)》、《重庆市綦江区卫生健康委员会办公室收文处理单》
4.提供改扩建前后技术经济指标对比表
回复:在《方案设计说明书》第二章第五条《改扩建工程综合技术经济指标一览表》之前,增加《原建工程综合技术经济指标表》
5.改扩建后,与周边建筑的间距是否符合现行规范的要求?
回复:在《方案设计说明书》第八章第一.3.1)条增加:綦江区精神卫生中心住院楼A区原建筑为多层建筑,周边建筑均为多层建筑,其中距离最小的建筑为医院食堂,距本工程6.56m,满足现行防火规范。本次改扩建增加一层后,建筑高度不超过24m,仍属于多层建筑,防火间距满足现行防火规范。
6.提供改扩建前后图纸文件对比
回复:在《设计表现》效果图页之前增加实景图;在《方案设计图纸》改扩建平、立、剖面图前增加原平、立、剖面图。
7.结构安全鉴定的结论是什么?改扩建设计对结构安全鉴定结论的应对办法是什么?
回复:在《方案设计说明书》第四章增加第九条:根据《綦江区精神卫生中心住院楼A区(拟加层扩建)结构安全性鉴定报告》,綦江区精神卫生中心住院楼A区(拟加层扩建)现状整体安全性等级评定为Bsu级,在正常使用条件下,地基基础与上部结构满足安全性要求。建设单位提供的原结构施工图可以作为结构拟加层的设计依据。



 楼主| 发表于 2021-3-12 18:32:54 | 显示全部楼层 IP归属地: 中国重庆
结合质量安全鉴定报告、医院服务性质和功能要求,完善相关安全措施。
回复:针对《结构安全鉴定报告》地基基础、上部结构、围护结构三个部分
未发现地表滑移、开裂现象,上部结构未发现由于地基基础不均匀沉降引起的异常现象,地基基础工作未见异常。
对实际工程的建筑平面布置进行核对发现,房屋一层局部有新增区域,不影响结构安全,二~五层平面布置与施工设计图相符。
本工程围护结构为非承重结构,门窗连接件牢固、开启正常,密封到位,未发现填充墙存在开裂等情况。

5.2 结构构件检测
5.2.1 外观检查
未发现混凝土构件因承载力不足而引起的裂缝。
5.2.2 截面尺寸以及配筋检测
5.2.3 混凝土抗压强度检测
检测数据见附件I“回弹法检测混凝土抗压强度报告”

6.1 上部结构构件安全性评定
按照承载能力评定该房屋上部结构混凝土构件等级为bu 级。
按构造情况评定上部混凝土结构构件的安全性等级为bu 级。
按位移情况评定上部混凝土结构构件的安全性等级为bu 级。
按损伤情况评定上部混凝土结构构件的安全性等级为bu 级。

该房屋上部结构混凝土结构构件按安全性等级评定为bu 级。

6.2 子单元安全性评定
该房屋地基基础安全性等级为Au级。
上部结构子单元的结构安全性评级为Bu 级。
围护结构使用性等级评定为Bu。



该建筑物整体安全性等级评定为Bsu 级。
 楼主| 发表于 2021-3-12 19:00:52 | 显示全部楼层 IP归属地: 中国重庆
(二)应结合质量安全鉴定报告、医院服务性质和功能要求,完善相关安全措施。
回复:在《方案设计说明书》第四章增加第九条:根据《綦江区精神卫生中心住院楼A区(拟加层扩建)结构安全性鉴定报告》,綦江区精神卫生中心住院楼A区(拟加层扩建)现状整体安全性等级评定为Bsu级,在正常使用条件下,地基基础与上部结构满足安全性要求。建设单位提供的原结构施工图可以作为结构拟加层的设计依据。
在《方案设计说明书》第三章第二(二)条文后增加:基于本次改扩建工程围护结构为非承重结构,新砌填充墙、栏杆扶手满足竖向及水平向应力,门窗连接牢固、开启正常,密封到位。
在《方案设计说明书》第三章第四条后增加:根据精神卫生中心的服务性质和功能要求,为保障住院患者的安全,病房区域所有所有外窗增加钢防护栏;为保障消防人员在紧急情况下顺利进入各楼层,消防救援窗均设置在非病房区域。
 楼主| 发表于 2021-3-13 19:10:45 | 显示全部楼层 IP归属地: 中国重庆

洁净厂房室内排水沟及沟盖板,必须满足《洁净厂房设计规范 GB50073-2013》7.3节里的强条。
工艺专业之前没有提过这个条件:空气洁净度等级是否等于或严于7级。
如果在规范允许的条件下,沟盖板是否满足洁浄和防静电的要求,工艺专业应该比建筑专业更了解,建筑专业总说明里只能提出符合要求的地沟,沟盖板应该由更了解情况的工艺专业来提吧。
在正常工作时,室内洁净空气会通过排水管向外渗漏;当通风系统停止工作时,室外非洁净空气会向室内倒灌,影响洁净室的洁净度、温湿度,并消耗洁净室的能量。
 楼主| 发表于 2021-3-15 11:05:10 | 显示全部楼层 IP归属地: 中国重庆
为规范地下工程渗漏治理的现场调查、方案设计、施工和质量验收,保证工程质量,做到经济合理、安全适用,制定本规程。
 楼主| 发表于 2021-3-15 11:05:28 | 显示全部楼层 IP归属地: 中国重庆
本规程适用于地下工程渗漏的治理。
 楼主| 发表于 2021-3-15 11:19:43 | 显示全部楼层 IP归属地: 中国重庆
本帖最后由 干脆面 于 2021-3-15 11:24 编辑

为减轻或消除渗漏水的不利影响,通过修复或重建防水功能。注浆止水
地下工程渗漏的治理应遵循《地下工程渗漏治理技术规程JGJ/T 212-2010》

一、渗漏治理前应进行现场调查。现场调查宜包括下列内容:
1.工程所在周围的环境;
2.渗漏水水源及变化规律;
3.渗漏水发生的部位、现状及影响范围;
4.结构稳定情况及损害程度;
5.使用条件、气候变化和自然灾害对工程的影响;
6.现场作业条件。
二、地下工程渗漏水的现场量测宜符合现行国家标准《地下防水工程质量验收规范》GB 50208的规定。
三、漏治理前应收集工程的技术资料,并宜包括下列内容:
1.工程设计相关资料;
2.原防水设防构造使用的防水材料及其性能指标;
3.渗漏部位相关的施工组织设计或施工方案;
4.隐蔽工程验收记录及相关的验收资料;
5.历次渗漏水治理的技术资料。
四。渗漏治理前应结合现场调查结果和收集到的技术资料,从设计、材料、施工和使用等方面综合分析渗漏的原因,并应提出书面报告。